fbpx

Mängdförteckning eller ritningar?

Forum AMA & Mängdreglering Mängdförteckning eller ritningar?

  • Inlägg
    said
    Hej!

    JAg har en till fråga. På mitt projekt säger MF en sak och ritningarna säger en annan sak.

    Vad är det som gäller?

Visar 1 svar - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • Svar
    tessan
    SE
    Mängdförteckning gäller före ritningar.

    Det kan kännas konstigt, men så är det.

    Maetslusk
    SE
    MF talar om vad som ska utföras…ritningarna hur / var det ska utföras…däremot är mängderna i en MF sällan korrekta utan vid mängdreglerade jobb så räknar vi ju ut dessa enligt de poster som finns i MF…Helt rätt att MF går före ritningar men samtidigt så kompletterar alla handlingar varandra och om man ser att något är fel har man skyldighet att påtala detta
    said
    Tack maetslusk.

    Det finns ju fler underlag typ teknisk beskrivning, AMA/MER, mängdförteckning, administrativa föreskrifter och ritningar.

    om några av dessa går emot varann, finns det någon ordning vad som gäller?

    Maetslusk
    SE
    Ja det finns det såklart…det står i allmänna bestämmelserna vilken ordning som gäller så läs vilka handlingar som är aktuella då ingen skrift är lag…inte ens AMA eller MER

    Detta är taget från AB 04:

    Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande
    ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

    1 kontrakt
    2 ändringar i AB 04 upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter
    3 AB 04
    4 Beställning
    5 anbud
    6 Särskilda mät och ersättningsregler
    7 à-prislista eller prissatt mängdförteckning
    8 kompletterande föreskrifter för entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande
    9 administrativa föreskrifter
    10 ej prissatt mängdförteckning
    11 beskrivningar
    12 ritningar som är stämplade bygghandlingar
    13 övriga handlingar.

    Som du ser är ritningarna lååångt ner i hierarkin…bara rykten har lägre status

    said
    Tack maetslusk! Detta hjälper jättemycket!
    said
    Hej igen!

    Kanske en dum fråga men jag har en sektionsritning för VA som säger 4:1 släntlutning, men i AMA säger det 1:1 släntlutning. Måste jag mängda enligt sektionsritning eller har jag rätt till 1:1?

    JAKOBSAMANI
    none
    Hej Said,

     

    Du ska följa sektionsritningen, AMAs 1:1 får du endast använda dig av om det inte finns angivet någonting annat i bygghandlingarna, det är väldigt ovanligt att det används i praktiken.

     

    Mvh

    Jakob Samani

    Maetslusk
    SE
    Precis som Jakob skriver…du ska följa det som står i bygghandlingen…(ritningar är bygghandlingar…AMA är inte bygghandling om det inte speciellt hänvisas till den )Teknisk beskrivning talar om hur du ska utföra jobbet och då säger den att det ska utföras enligt tex tvärsektioner ELLER enligt AMA XXX.XXX

    I MER står det att du ska använda Släntlutning 1:1 i rörgravar…om inte annat angivits

    BJHA
    1:1 gäller för reglering om beställaren inte skrivit en Omer som kopplar till rätt kod,tex CBB.3111
    tessan
    SE
    Vad är en Omer?
    USB
    Vid upprättade av mängdförteckning ska alla enheter kontrolleras gentemot MER Anläggning. I de fall MER Anläggning frångås ska tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler upprättas, även kallad OMER. En mall, OMER, upprättats för de koder som åberopas.
    Mätaren72
    Hej allihopa, hur mängdar man ifall man har fått en ritning med tvärsektion? Förutom att slänten i ritningen är 1:1, är schakten även spontad, ska man mängda 1:1 eller ska man mängda mot sponten? Entreprenören har lagt fyll mot sponten, mängdar man då olika ifall det int eär specificerad?
    Maetslusk
    SE
    Förstår nog inte frågan riktigt…har entreprenören frångått handlingarna och spontat på eget bevåg?
    Mätaren72
    Tror inte att det är så att man har frångått handlingarna men är osäker på det.
    Maetslusk
    SE
    om det är ritat spont och E har utfört spont så ska det ju mängdas som spont?…eller så förstår jag inte frågan riktigt…du kan ju inte ha en tvärsektion utan spont om det ska spontas?
Visar 1 svar - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämnet.